MessagePosté le: 24/06/2009, 10:44    Sujet du message: Refroidisseur d'eau ... Répondre en citant

Bonjour ...  
 
              Cela ce confirme le fréon R22, un gaz frigorifique va être interdit, ainsi les hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ne pourront être vendus ... Je voulais simplement savoir si quelqu'un connaissait le nom d'un produit de substitution ? 
 
Merci ... 

_________________
... La Théorie c'est quand ça ne marche pas mais que l'on sait pourquoi. La Pratique c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi ...
Revenir en haut
MSN Skype
Auteur Message
Publicité






MessagePosté le: 24/06/2009, 10:44    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Auteur Message
Hggs
NOUVEAU MEMBRE
NOUVEAU MEMBRE

Hors ligne

Inscrit le: 08 Nov 2008
Messages: 8
Equeurdreville Etudiant Masculin

MessagePosté le: 26/09/2009, 11:18    Sujet du message: Refroidisseur d'eau ... Répondre en citant

Comme tu le souligne le R22 est bien interdit désormais mais:


Rechargement en maintenance possible :
  • Avec du fluide neuf : jusqu'au 31/12/2009
  • Avec du fluide recyclé : jusqu'au 31/12/2014

Après ces dates il ne sera plus possible de faire des opérations de maintenance avec du R22 (HCFC).
Des fluides de substitution (HFC) pour le R22 existent :
  • R 417a
  • R 407a
  • R 410a
  • R 507
  • R 404a

Le changement de fluide frigorigène peut entraîner des changements d'huiles (minérale, ester, alkyl.benzène), et des changements de matériels (détendeurs, voyant liquide, déshydrateurs, etc...) Okay
Revenir en haut
Auteur Message
Beu_Beu
EXPERT
EXPERT

Hors ligne

Inscrit le: 16 Juin 2009
Messages: 179
Technicien de Mise en Service Masculin

MessagePosté le: 27/09/2009, 12:19    Sujet du message: Refroidisseur d'eau ... Répondre en citant

Merci a toi Hggs pour toutes ces précisions ...          Tu confirme et approfondis les recherches que j'avais réalisées ...
_________________
... La Théorie c'est quand ça ne marche pas mais que l'on sait pourquoi. La Pratique c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi ...
Revenir en haut
MSN Skype
Auteur Message
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:58    Sujet du message: Refroidisseur d'eau ...

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Technique -> Thermodynamique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:  
Ouvrir la calculatrice scientifique

Recherche Avancée



Contrat Creative Commons
.
Portail | Index | creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2016 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com

mtechnik