MessagePosté le: 28/04/2014, 21:03    Sujet du message: Aide sur un petit PGM Répondre en citant

bonsoir

je sollicite vos lumière sur ce petit pgm (en pj)
BP : bouton pousoir
FROM : fin de course 1
FFM : fin de course 2
sortie : O0,O1,O2
U205 :bit interne
le but du  pgm est que lorsque le BP est à 1 ,il faut activer les 3 sorties en mm temps ,jusqu'au FROM,..... là
il reste seulement O0 et O1  puis désactivation de ces 2 dernières par FFM
si je lache le BP le tous (output) est à 0 biensure
tous marche bien ,mais ..... le hic est que l'activation du FFM provoque l'activation des 3 output  !!
merci de corriger mon pgm 
@+
Revenir en haut
Auteur Message
Publicité






MessagePosté le: 28/04/2014, 21:03    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Auteur Message
ManuBo
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 20 Déc 2008
Messages: 550
Belgique Technique industriel

MessagePosté le: 01/05/2014, 14:42    Sujet du message: Aide sur un petit PGM Répondre en citant

ton FFM est à 1 au repos?
Revenir en haut
Auteur Message
nazidade
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 05 Nov 2008
Messages: 374
tunisie Electronicien

MessagePosté le: 01/05/2014, 15:43    Sujet du message: Aide sur un petit PGM Répondre en citant

bonjour
non à 0
merci
@+
Revenir en haut
Auteur Message
ManuBo
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 20 Déc 2008
Messages: 550
Belgique Technique industriel

MessagePosté le: 02/05/2014, 09:32    Sujet du message: Aide sur un petit PGM Répondre en citant

Lorsque tu enclenches ton FFM, tu mets ton U205 à 0, ce qui provoque l'enclenchement de tes trois sorties... 
Revenir en haut
Auteur Message
nazidade
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 05 Nov 2008
Messages: 374
tunisie Electronicien

MessagePosté le: 06/05/2014, 18:17    Sujet du message: Aide sur un petit PGM Répondre en citant

bonsoir
je vais voir
merci pour l'idée
Revenir en haut
Auteur Message
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:28    Sujet du message: Aide sur un petit PGM

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Automatisme -> Télémécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:  
Ouvrir la calculatrice scientifique

Recherche Avancée



Contrat Creative Commons
.
Portail | Index | creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2016 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com

mtechnik