Portail · Index · FAQ · Rechercher · Membres · Groupes  · S’enregistrer  · Profil · P.M. · Connexion
control automate sans carte memoire

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Automatisme -> Siemens
Sujet précédent :: Sujet suivant  

Auteur Message
aminecode
SPECIALISTE
SPECIALISTE

Hors ligne

Inscrit le: 30 Avr 2011
Messages: 51
ingénieur Masculin

MessagePosté le: 17/03/2014, 11:01    Sujet du message: control automate sans carte memoire Répondre en citant

Bonjour,

nous avons une petite usine acheté occasion , son materiel est controlé par  un automate S7  cpu 315 , et supervisé par un pc avec une interface wincc

l'automate ne contient pas une carte memoire ,et lors de la communication avec step7 il nous dit qu'il n'a pas d'adresse ip

les vendeurs disent que l'usine fonctionné sans la carte MMC ,

après  la vérification des variables dans le wincc projet , nous avons trouvé qu'elle sont reliées a des mots, des entrées,des sorties et des base de données,

d’après mes connaissance ces variables viennent du programme step7 sur l'automate ( carte memoire)

mais je me demande s'il existe une autre méthode pour avoir  un controle sans avoir besoin du carte memoire

Merci pour vos réponse

sincères salutations
Revenir en haut
Auteur Message
Publicité






MessagePosté le: 17/03/2014, 11:01    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Auteur Message
DEHELL
EXPERT
EXPERT

Hors ligne

Inscrit le: 24 Déc 2008
Messages: 208
Montpellier automaticien Masculin

MessagePosté le: 17/03/2014, 15:05    Sujet du message: control automate sans carte memoire Répondre en citant

Bonjour,
Un S7 300 récent ne peut pas fonctionner sans carte MMC...
Les "vieux" S7-300 pouvaient fonctionner sans carte mémoire.
Donne la réf de ta CPU, pour te confirmer cela.
Revenir en haut
Auteur Message
aminecode
SPECIALISTE
SPECIALISTE

Hors ligne

Inscrit le: 30 Avr 2011
Messages: 51
ingénieur Masculin

MessagePosté le: 18/11/2014, 07:49    Sujet du message: control automate sans carte memoire Répondre en citant

RE
Merci pour la réponse et désolé pour retards

Mais apparemment il fallait acheté une carte mémoire pour sauvegarder le programme

Problème résolue
Revenir en haut
Auteur Message
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:08    Sujet du message: control automate sans carte memoire

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Automatisme -> Siemens Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures