Bonjour à tous,

Je viens à votre rencontre car je suis exposé à un problèmes de respect de Normes.
En effet, je suis en train d'installer une installation électrique (moteur électrique de 37 kW) dans un local où se trouve des organes qui permettent de véhiculer un fluide (eau via des pompes). 
Cependant, pour un aspect sécuritaire, il me faut respecter des normes. Or je ne sais pas quelles normes me référer pour protéger les installations et les individus. Il y a les normes NF C15-100 mais je n'arrive pas à trouver de spécification qui pourraient correspondre, exemple : distance d'éloignement des câbles, type d'isolation etc. 

Sauriez vous ou est ce que je peux trouver cela, et ou est ce que je peux avoir accès à ces normes gratuitement.

Merci d'avance.

Cordialement
Revenir en haut
Auteur Message
Publicité






MessagePosté le: 27/02/2014, 17:03    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Auteur Message
Francisco
EXPERT
EXPERT

Hors ligne

Inscrit le: 26 Mai 2009
Messages: 212
LE MANS Masculin

MessagePosté le: 28/02/2014, 10:59    Sujet du message: Respect de Normes Répondre en citant

Quel est votre formation?
Revenir en haut
Auteur Message
marseille3612
NOUVEAU MEMBRE
NOUVEAU MEMBRE

Hors ligne

Inscrit le: 24 Nov 2013
Messages: 12
Masculin

MessagePosté le: 28/02/2014, 11:03    Sujet du message: Respect de Normes Répondre en citant

Je suis actuellement en formation Génie Industriel. Pourquoi ?
Revenir en haut
Auteur Message
Francisco
EXPERT
EXPERT

Hors ligne

Inscrit le: 26 Mai 2009
Messages: 212
LE MANS Masculin

MessagePosté le: 28/02/2014, 16:43    Sujet du message: Respect de Normes Répondre en citant

Pour adapter les réponses. Électricien ou pas.
Revenir en haut
Auteur Message
marseille3612
NOUVEAU MEMBRE
NOUVEAU MEMBRE

Hors ligne

Inscrit le: 24 Nov 2013
Messages: 12
Masculin

MessagePosté le: 28/02/2014, 16:54    Sujet du message: Respect de Normes Répondre en citant

Pas vraiment...
Revenir en haut
Auteur Message
LAURENT62
EXPERT
EXPERT

Hors ligne

Inscrit le: 23 Sep 2012
Messages: 200
pas de calais technicien supérieur électricien Masculin

MessagePosté le: 02/03/2014, 11:31    Sujet du message: Respect de Normes Répondre en citant

bonjour, pour compléter les réponses, voir le code du travail, la norme NFC15100 (installations électriques BT), la norme NFC 15103 (IP DES LOCAUX); voir le site de l' AFNOR pour les normes. Concernant ton chantier, as-tu réalisé une étude technique avant de démarrer la réalisation (plans et schémas, nomenclatures matériels, notes de calculs)? A+ LAURENT 62
_________________
technicien supérieur électricité
Revenir en haut
Auteur Message
marseille3612
NOUVEAU MEMBRE
NOUVEAU MEMBRE

Hors ligne

Inscrit le: 24 Nov 2013
Messages: 12
Masculin

MessagePosté le: 02/03/2014, 11:43    Sujet du message: Respect de Normes Répondre en citant

Bonjour,
Pour vous dire non pas encore, je ne suis pas encore dans la réalisation. Il existe déjà un local, un banc etc mais je dois en implanter un autre alors pour l'implanter je voudrais m'assurer de respecter toute les normes et surtout celle électrique d'ou mon post.
Revenir en haut
Auteur Message
LAURENT62
EXPERT
EXPERT

Hors ligne

Inscrit le: 23 Sep 2012
Messages: 200
pas de calais technicien supérieur électricien Masculin

MessagePosté le: 02/03/2014, 11:59    Sujet du message: Respect de Normes Répondre en citant

Bonjour marseille3612, voir les infos pour les normes. Il d'agit d'un local type  "industriel", l'IP IK  des matériels sera au mini IP34C IK 07, en application de la norme NFC15103, la gamme de matériel approprié IP 55 IK 07 (voir gamme LEGRAND PLEXO par exemple), les câbles seront protégés contre les chocs mécaniques, avec séparations courants forts/courants faibles 0,20M, le pupitre de commande aura un IP55 IK07 (voir par exemple GAMME LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC, etc...) A+ LAURENT62
_________________
technicien supérieur électricité
Revenir en haut
Auteur Message
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:41    Sujet du message: Respect de Normes

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Technique -> Electrique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:  
Ouvrir la calculatrice scientifique

Recherche Avancée



Contrat Creative Commons
.
Portail | Index | creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2016 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com

mtechnik