bonjour
si j'ai un moteur qui a sur sa plaque signalétique
380v / delta ..... et que j'ai un réseau 400 .
pourrais je le faire tourner en étoile ?
merci
Revenir en haut
Auteur Message
Publicité






MessagePosté le: 31/03/2013, 18:24    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Auteur Message
itasoft
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 03 Jan 2013
Messages: 553
Lyon itasoft@free.fr AUTOMATICIEN INDEPENDANT Masculin
Licence: CC-by-nc-sa

MessagePosté le: 31/03/2013, 18:28    Sujet du message: Démarrage moteur Répondre en citant

c'est quoi delta ??
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur
Auteur Message
nazidade
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 05 Nov 2008
Messages: 374
tunisie Electronicien

MessagePosté le: 31/03/2013, 18:37    Sujet du message: Démarrage moteur Répondre en citant

c'est triangle
http://www.google.dz/search?hl=fr&q=delta&psj=1&bav=on.2,or.r_q…
Revenir en haut
Auteur Message
itasoft
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 03 Jan 2013
Messages: 553
Lyon itasoft@free.fr AUTOMATICIEN INDEPENDANT Masculin
Licence: CC-by-nc-sa

MessagePosté le: 31/03/2013, 18:56    Sujet du message: Démarrage moteur Répondre en citant

ça doit être un 380/660V donc il faut le coupler en triangle sur le reseau 400V
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur
Auteur Message
Lorent2
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 05 Fév 2009
Messages: 460
Rouen Agent de maintenance élec Masculin

MessagePosté le: 31/03/2013, 22:40    Sujet du message: Démarrage moteur Répondre en citant

Quelle puissance le moteur ?
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN
Auteur Message
nazidade
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 05 Nov 2008
Messages: 374
tunisie Electronicien

MessagePosté le: 31/03/2013, 23:49    Sujet du message: Démarrage moteur Répondre en citant

Re
37 kw
@+
Revenir en haut
Auteur Message
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:06    Sujet du message: Démarrage moteur

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Technique -> Electrique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:  
Ouvrir la calculatrice scientifique

Recherche Avancée



Contrat Creative Commons
.
Portail | Index | creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2016 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com

mtechnik