Salut !


j'ai vu dans  pas mal de programmes  utilisant la logique  0/1 pour  dire qu'une entrée analogique est 


soit bipolaire( mettre un mémento à 1) ou bien unipolaire  (mettre ce mémento à 0) ceci par exemple dans  la fonction FC 105 de la mise à l’échelle.


Ce que je voudrais savoir justement pourquoi ce genre de programmation, car si j'ai bien compris, connaissant mon HW matériel et donc mon type d'entrée, je peux dés 


le départ  fixer cette entrée soit à 0 soit à 1 sans utiliser l'artifice que je vais attaché en pièce jointe.   


Je vous remercie
Revenir en haut
Auteur Message
Publicité






MessagePosté le: 21/11/2011, 00:56    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Auteur Message
Lorent2
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 05 Fév 2009
Messages: 462
Rouen Agent de maintenance élec Masculin

MessagePosté le: 21/11/2011, 20:51    Sujet du message: logique 0/1 dans step 7 Répondre en citant

J'ai rien compris !
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN
Auteur Message
Lorent2
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 05 Fév 2009
Messages: 462
Rouen Agent de maintenance élec Masculin

MessagePosté le: 21/11/2011, 21:12    Sujet du message: logique 0/1 dans step 7 Répondre en citant

  • BIPOLAIRE: La valeur entière d’entrée est supposée être comprise entre -27648 et 27648
  • UNIPOLAIRE: La valeur entière d’entrée est supposée être comprise entre 0 et 27648

On fixe ensuite cette info dans le bloc, via l'entrée BIPOLAR
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN
Auteur Message
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:05    Sujet du message: logique 0/1 dans step 7

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Automatisme -> Siemens Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:  
Ouvrir la calculatrice scientifique

Recherche Avancée



Contrat Creative Commons
.
Portail | Index | creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2016 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com

mtechnik