Bonjour a tous

j'ai un probleme avec un sectionneur de 50A

et on a a notre disposition un autre sectionneur de 125A

c'est possible de remplacer se dernier avec celui avec des problemes?

Et quel sont les critères pour le choix d'un sectionneur ?

Salutation.
Revenir en haut
Auteur Message
Publicité






MessagePosté le: 17/07/2011, 10:56    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Auteur Message
Lorent2
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 05 Fév 2009
Messages: 460
Rouen Agent de maintenance élec Masculin

MessagePosté le: 17/07/2011, 12:56    Sujet du message: Utilisation des sectionneur Répondre en citant

Toujours possible de remplacer par du matériel de gamme supérieure.

Critere principal de choix : pouvoir de séparation
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN
Auteur Message
aminecode
SPECIALISTE
SPECIALISTE

Hors ligne

Inscrit le: 30 Avr 2011
Messages: 51
ingénieur Masculin

MessagePosté le: 17/07/2011, 14:09    Sujet du message: Utilisation des sectionneur Répondre en citant

Merci pour la réponse
Revenir en haut
Auteur Message
Pascal
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 08 Mar 2009
Messages: 495
France Ingénieur Masculin
Licence: CC-by-nc-sa

MessagePosté le: 07/07/2012, 21:34    Sujet du message: Utilisation des sectionneur Répondre en citant

Bonjour les amis,


  Pour mémoire,le sectionneur ne dispose pas de pouvoir de coupure même si les anciens disposaient de contacts qui interrompaient la partie commande et interrompaient le courant indirectement dans la partie puissance.

Un sectionneur se manoeuvre principalement hors tension et doit pouvoir tenir la tension nominale du réseau BT.

De plus le courant nominal est de 125 A pour 50 A ce qui autorise je le confirme son remplacement.

Cordialement
Revenir en haut
Auteur Message
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55    Sujet du message: Utilisation des sectionneur

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Technique -> Electrique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:  
Ouvrir la calculatrice scientifique

Recherche Avancée



Contrat Creative Commons
.
Portail | Index | creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2016 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com

mtechnik