Bonsoir



je voudrais remplacer le VLT5000 Par FC302 , est ce que le changement sa fait au niveau des fichiers GSD ??

quelles sont les procédures à suivre pour faire le changement au niveau de STEP7 ????
Revenir en haut
Auteur Message
Publicité






MessagePosté le: 13/05/2011, 18:46    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Auteur Message
Lorent2
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 05 Fév 2009
Messages: 461
Rouen Agent de maintenance élec Masculin

MessagePosté le: 13/05/2011, 20:55    Sujet du message: Remplacement VLT5000 par FC302 au niveau de STEP7 Répondre en citant

Tu peux développer là ?

[Oubliez pas qu'on est pas devant votre console, on connait pas forcément votre projet en cours, ni le matériel qui est employé, ...]
Revenir en haut
Visiter le site web du posteur MSN
Auteur Message
Bidouille
DIEU DE LA MAINTENANCE
DIEU DE LA MAINTENANCE

Hors ligne

Inscrit le: 13 Avr 2010
Messages: 292
Automaticien Masculin

MessagePosté le: 14/05/2011, 10:52    Sujet du message: Remplacement VLT5000 par FC302 au niveau de STEP7 Répondre en citant

salut, au vu du peu d'info je deduis que tu es en profibus (fichier GSD). pour le VLT5000 c'est de marque Danfoss par contre je connait pas le FC302.
si tu changes de materiel ou meme de gamme,il y a de forte chance qu'il faille revoir la cfg et le pilotage du var. tu serais le pluschanceux du monde si sans rien changer, ton variateurde marque differente fonctionne avec legsd Omron...

a bientot.
Revenir en haut
Auteur Message
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:16    Sujet du message: Remplacement VLT5000 par FC302 au niveau de STEP7

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Automatisme -> Siemens Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:  
Ouvrir la calculatrice scientifique

Recherche Avancée



Contrat Creative Commons
.
Portail | Index | creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2016 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com

mtechnik