Bonjour
j'ai deux cartes de communication RIO REMOTE I/O 1336-GM1 pour variateur i1336 plus II d'allen bradley mon problème est  lorsque j'ai changer le variateur i1336 plus par i1336 plus II il veut plus communiquer avec le plc 500 avec sa carte d'origine mais lorsque on change la carte d'origine par celle du i1336 ca marche es que quelqu'un a une idée sur le problème