Portail · Index · FAQ · Rechercher · Membres · Groupes  · S’enregistrer  · Profil · P.M. · Connexion
PUSH BUTTON DIGITAL INPUT REBOND

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Automatisme -> Siemens
Sujet précédent :: Sujet suivant  

Auteur Message
jeromestas
NOUVEAU MEMBRE
NOUVEAU MEMBRE

Hors ligne

Inscrit le: 25 Déc 2009
Messages: 1
hognoul Automaticien

MessagePosté le: 06/02/2010, 17:25    Sujet du message: PUSH BUTTON DIGITAL INPUT REBOND Répondre en citant

BONJOUR à TOUS




Etant automaticien dans une boite qui gère des installations de traitements d'hydrocarbure, il m'est souvent donné d'utilisé le bon vieux bouton poussoir que tout le monde connait !


En STEP 7 siemens , on se demanderait bien pourquoi " ECRIT au format LIST" la commande 


U E0.0
Un A1.0
FP M30.0
SPB A00


U E0.0
U A1.0
FP M30.1
SPB A01




SPA A03


A00:  nop 0


S A1.0
SPA A02


A02 : nop 0


R A1.0


A03 : nop 0


Pose problème


Il est vrai que ce n'est pas la méthode la plus classique d'un push button sur un etat ON et OFF.


J'en ai d'autre.  Ma question est la suivante pourquoi alors que le fonctionnement de la lecture d'un bloc fonctionnant sur un temps de cycles  x n'accepte pas cette procédure ?




SI quelqu'un avait envie de présenter une autre sorte de structure d'un push button je suis prenant.


En vous remerciant déjà d'avance
Revenir en haut
MSN Skype
Auteur Message
Publicité






MessagePosté le: 06/02/2010, 17:25    Sujet du message: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Revenir en haut
Auteur Message
DEHELL
EXPERT
EXPERT

Hors ligne

Inscrit le: 24 Déc 2008
Messages: 208
Montpellier automaticien Masculin

MessagePosté le: 07/02/2010, 13:00    Sujet du message: PUSH BUTTON DIGITAL INPUT REBOND Répondre en citant

Bonjour,
Je sais pas si j'ai tout compris, mais si tu souhaite mettre à 1 ou 0 une sortie ou un mémento avec un seul
bouton poussoir tu peux utiliser ces 4 lignes:
      U     E      0.4
      FP    M      2.0
      X     A      4.0
      =     A      4.0
Cordialement
Revenir en haut
Auteur Message
Contenu Sponsorisé






MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:39    Sujet du message: PUSH BUTTON DIGITAL INPUT REBOND

Revenir en haut
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Maintenance Industrielle Index du Forum -> Automatisme -> Siemens Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures